Спасибо за совет, но это всё включено.
Есть ли команда статуса состояния RS485? Чтобы узнать на каком адресе сидит дут.
Команда LLSADDR
Запрос параметра - GLLSADDR
Поддержка микропрограммой - Команда поддерживается микропрограммой версии 5.3 и
выше.
Способ настройки - Команда доступна через сервер и SMS.
Формат команды:
password LLSADDR=lls1,lls2,lls3,lls4,lls5,lls6,lls7,lls8;
параметры:
lls1-lls8 – сетевые адреса LLS (от 1 до 255). Необходимо указывать все восемь
значений адресов.
Пример команды:
SMS команда:
1234zxcv LLSADDR=50,100,255,255,255,255,255,255;
команда через сервер:
LLSADDR=50,100,255,255,255,255,255,255;
Пример ответа:
на SMS команду:
52500()#LLSADDR=50,100,255,255,255,255,255,255;
на команду через сервер:
LLSADDR=50,100,255,255,255,255,255,255;
В приборе с серийным номером 52500 установлены адреса датчиков 1 (50) и 2 (100),
остальные значения адресов пустые.